火災探測器指示燈位置安裝不正確問題

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-07

火災探測器指示燈位置安裝不正確問題

  產生原因及后果:

  底座安裝時沒有注意方向,造成探測器指示燈沒有面向主要入口方向,導致值班人員不能迅速找到和確認報警的探測器,延誤事故處理。多出口場所應面向主要出口。

  防治措施及相關規定:

  《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166一2005)第3.4.H規定“探測器報警確認燈應朝向便于人員觀察的主要入口方向”。對于多通道入口,應面向主要入口方向。